Страница 1 из 1
Подключить варочную панель
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 11:58
wrx2006
Доброго времени суток.
Просвятите, плиз, как подключить варочную панель? Делал делал ремонт и вчера выяснилось что к кухне рабочие подвели только 220 вольт.
Варочная панель, как я понимаю, 380 вольт. Где и брать и что делать? Хелп ми.

Re: Подключить варочную панель
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:00
noy
wrx2006 писал(а):Доброго времени суток.
Просвятите, плиз, как подключить варочную панель? Делал делал ремонт и вчера выяснилось что к кухне рабочие подвели только 220 вольт.
Варочная панель, как я понимаю, 380 вольт. Где и брать и что делать? Хелп ми.

Варочная панель (если не промышленная) имеет 220 вольт и подключается непосредственно в сеть или через розетку с вилкой (у каждой свое подключение).
Re: Подключить варочную панель
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:28
wrx2006
Спасибо.
Re: Подключить варочную панель
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:32
DDD
и на отдельный автомат желательно.
Re: Подключить варочную панель
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:37
IgorGul
Есть варочные панели и с 380В, не вводите людей в заблуждение.
У нас NEFF и ее можно подключать как на 220 так и 380В.
В квартирах 380 приходит (дом 14, корп. 1)
Re: Подключить варочную панель
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 13:38
v-str
wrx2006 писал(а):Просвятите, плиз, как подключить варочную панель? Делал делал ремонт и вчера выяснилось что к кухне рабочие подвели только 220 вольт.
Варочная панель, как я понимаю, 380 вольт. Где и брать и что делать? Хелп ми.

Нужно посмотреть инструкцию к варочной панели. Там будут схемы подключения.
У меня индукционная панель Samsung. Она может быть подключена на две фазы или на одну. У меня подключено на две фазы.
Отдельные провода для духовки (подключены к третьей фазе). Поэтому у меня могут работать и варочная панель и духовка без боязни перегрузить проводку.
Ваши рабочие заложили достаточно толстые провода?
Re: Подключить варочную панель
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 13:59
Артем Кучин
Современные панели как правило имеют варианты подключения как к 380 так и к 220. Просто на разные контакты кидается.
Розетку обычную для нее конечно использовать нельзя, варочные панели нынче крутые, больше 7КВт могут быть, а это более 30А тока,
провода сечением 6мм должны быть и заводятся они прямо от автомата в панель без всяких розеток. Если хотите розетку, то ищите промышленную
на немеренное количество ампер.
Re: Подключить варочную панель
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 14:29
wrx2006
Варочная панель вот эта
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=237418Провода идут напрямую с автомата к месту, где будет установлена панель.
4 мм или 6 мм заложены провода. Вечером точно посмотрю. И схему подключения.
Спасибо.
Re: Подключить варочную панель
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 16:14
Артем Кучин
Она на 7КВт, около 30А, т.е. по ПУЭ это соответствует сечению 4мм на 220В.
Re: Подключить варочную панель
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 13:02
wrx2006
Cпасибо.